2022年車間事故通報模板.docx
- 2022-12-07 12:03:32發布
范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧
車間事故通報篇一
一、事情經過20xx年8月9日下午14:30分,四車間電工班二班員工郭小兵在老區238㎡機燒余熱發電高配室進行變壓器冷卻風扇故障檢查,郭小兵在更換了二次保險后見仍無效果,便到電源柜后面打開柜門對冷卻風扇的低壓側及高壓側分別進行測試、檢查,在此過程中造成觸電事故,送九江171醫院進行救治。
二、原因分析
(一)郭小兵違反《高壓供電設備點檢、維護、檢修、倒閘管理規定》,在未停電的情況下違章對帶電高壓設備進行近距離測試、檢查,是導致發生觸電的直接原因。
(二)現場聯保的操作工違反《高壓供電設備點檢、維護、檢修、倒閘管理規定》,在未執行停、送電流程的同時,也未對郭小兵的違章操作做到發現與制止,是郭小兵發生觸電事故的間接原因。
(三)班組在對設備故障檢查的派工中,未按廠部“一事一票”制度要求,對班員只進行口頭派工,造成了監管漏洞,加上生產單位操作工(現場聯保人)的現場監護缺陷,是導致此次觸電事故發生的主要管理原因。(四)車間在對隱患處理及信息匯報、檢修作業規范的管理環節中,存在一定的監管缺陷,也是導致班組發生事故的間接管理原因。
三、防范措施
(一)對8月9日郭小兵觸電事故案例組織維修廠全員進行學習,組織全廠電工班成員到事故現場進行現場學習。
(二)由廠部電儀科牽頭組織對高配室的點檢安全距離、標識、柜子門與墻間距等方面進行重點排查。對1萬伏以上母排或接線端裸露的,做絕緣處理。
(三)繼續堅持廠部“一事一票”制原則,對高壓作業項目許可作業票必須經專業主管廠長簽字審批。
(四)加大現場檢查力度,營造“反違章”專項檢查氛圍。同時利用制度梳理階段契機,加大對違反“一事一票”制度現象的考核力度,遏制無票作業現象的發生。
(五)制定“晚間高壓設備點檢,必須在專業主任的陪同下進行”規定,即日起開始執行。白班對高壓項目的點檢,必須最少兩名維修人員以上,任何班組在派工時都必須嚴格執行。
四、相關考核
(一)對廠部領導、安環生產技術科、四車間及四車間電工二班相關責任人的考核按九江鋼鐵安環字?20xx?111號文件《維修廠“8.9”觸電事故分析通報》執行。根據《九江萍鋼鋼鐵公司維修廠目標經濟責任狀》、《九江維修廠20xx年安環考核方案》規定:
(二)考核電儀主辦陳礦1000元。
八月十二日